di thema3x » 25 novembre 2013, 13:01
Ciao,
le spurie degli switching non vanno bene a terra e restano nel circuito diventando sensibili a livello di disturbo sulle apparecchiature + deboli ( vedi le radio amatoriali ).
Il problema cmq è degno di nota, perchè vuol dire che la massa non tira bene a terra, e ciò può diventare anche potenzialmente dannoso nel caso una scarica elettrica dall' antenna vada al poe attraverso la schermatura e successivamente nell' i.e. di casa attraverso il ground del PoE.
La misura di conduttività ( conducibilità ) verso la terra e l' equipotenziale tra le masse dell' i.e. è fondamentale. se hai un multimetro puoi provare il valore di resistenza tra due masse distanti nell' i.e. che deve essere il più basso possibile, lo stesso misure la tensione c.c e c.a. residua presente ( differenza di potenziale ) che deve essere zero: se trovi dei volt, ce un problema.
Nell' altro edificio potrebbe essere una cosa simile ?
I PoE sono standard: 45+ 78-
facci saxe
Ciao
TheMa3x